 נושא ההודעה: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 09/04/13 22:23 
חבר האתר


הצטרף:
14/08/10 02:22

הודעות: 139
יש לי שלוש פאזות בבית. מדדתי את המתח השקע אחד והיה 227.
בשקע על פאזה אחרת היה 230.
למה?


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 09/04/13 22:44 
עוסק בתחום

עוסק בתחום

הצטרף:
17/02/09 03:08

הודעות: 2949
בצע את המדידה שוב בארון חשמל עצמו, פעם אחת כשמפסק ראשי פועל, פעם נוספת כשמפסק ראשי למטה.
שתי אפשרויות:
1. אם המתח בארון חשמל זהה בכל 3 הפאזות כאשר מפסק ראשי פועל, סימן שנפילת המתח שמדדת היא תוצאה של חיבור לקוי או קורוזייה במגעים, בדרך בין הארון לנקודה שמדדת - מצב בעייתי ואפילו מסוכן, ויש לטפל בו מיידית ע"י חשמלאי מוסמך.
2. אם המתח לא זהה כאשר המפסק פועל, אבל מתאזן ברגע שאתה מוריד את המפסק ראשי (מפסק פחת עדיין פועל), סימן שיש לך בעייה בכניסת החשמל לארון, כתוצאה מחיבור לא תקין (תקלה טיפוסית אגב) או תקלה בשנאי השכונתי - פנה לחברת חשמל.

_________________
AudioClinic


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 09/04/13 23:20 
--- מושעה ---

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
21/04/11 22:11

הודעות: 111
מיקום: רמת גן
המתח בארץ 220-230 וולט...

הסר דאגה מליבך... השינוי נובע מהרמוניה בין הפאזות, אורך החוטים ומספר צרכנים שמחוברים לכל פאזה בנפרד...

בין פאזה לאפס 220-230V
בין פאזה לפאזה במעגל תלת פאזי - 380-400V

_________________
יבגני גלפרין
0525634010
ייעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע ותקשורת.
http://www.g-media.org


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 10/04/13 14:04 
חבר האתר


הצטרף:
16/09/09 00:52

הודעות: 5170
מיקום: תל מונד
ortal99 כתב:
יש לי שלוש פאזות בבית. מדדתי את המתח השקע אחד והיה 227.
בשקע על פאזה אחרת היה 230.
למה?

בשל עומס שונה על כל אחת מהפאזות.
העומס השונה יכול להיות או מחוץ לבית, או בתוך הבית, או גם וגם.

_________________
בברכה,
יהושע גומא


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 10/04/13 14:09 
חבר האתר


הצטרף:
16/09/09 00:52

הודעות: 5170
מיקום: תל מונד
JEXY כתב:
המתח בארץ 220-230 וולט...


טעות.
בעבר, מתח הרשת בארץ היה 220 וולט.
בשנים האחרונות, מתח הרשת בארץ הוא 230 וולט.
אף פעם מתח הרשת לא היה בין 220 לבין 320 וולט.

230 וולט זה מתח הרשת הנקוב, כאשר על פי התקן של חברת החשמל, מותר למתח זה להשתנות במידה מסוימת – גם למעלה וגם למטה. איני זוכר אם מדובר בשינוי מותר של 5% או 10%.

_________________
בברכה,
יהושע גומא


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 10/04/13 22:09 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
25/12/11 19:50

הודעות: 1491
צודק יהושע, בעבר היה 220V וכיום זה 230V עם סטייה מותרת 10% .
רצוי לבדוק האם יש פאזה ללא שינויי מתח גדולים ולהתחבר אליה עם הקו היעודי למע' (במידה ויש חיבור תלת פאזי בבית).

_________________
?Sometimes I look at people and think, Really? That's the sperm that won


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 10/04/13 23:12 
חבר האתר


הצטרף:
16/09/09 00:52

הודעות: 5170
מיקום: תל מונד
ליתר דיוק, התקן קובע שמתח החשמל יכול לנוע בגבולות של פלוס מינוס 10% במשך 95% אחוז מהזמן, תוך שבוע – ובגבולות של פלוס 10% מינוס 15% ביתרת הזמן: http://www.seeei.org.il/prdFiles/2858_desc2.pdf .

_________________
בברכה,
יהושע גומא


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 11/04/13 08:21 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
25/12/11 19:50

הודעות: 1491
דרך אגב כדי לדקדק יותר בנושא יש מאמר באתר של חברת החשמל שנוגע לשמירת מכשירים אלקטרוניים:
אני אצטט חלק קטן וחשוב:
"בדיקה מדגמית מעלה, שיצרני ציוד אלקטרוני שבו משובצים מיקרו-מחשבים, והיום רוב הציוד האלקטרוני הוא כזה, מבטיחים פעולה תקינה של הציוד בגבולות של 106%-87% מהמתח הנומינלי. הפער בין גבולות המתח המובטח על-ידי חברת החשמל לבין גבולות המתח הנדרשים עבור פעילות תקינה של ציוד אלקטרוני מתקדם עלול להביא לכשל בפעולת הציוד ואף לגרום נזקים."
כלומר חייבים הגנה מתאימה כדי להבטיח שלא יהיו בעיות בציוד או לפחות לחבר לפאזות עם רמת המתח היציבה ביותר.

_________________
?Sometimes I look at people and think, Really? That's the sperm that won


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 13/04/13 16:27 
חבר האתר


הצטרף:
14/08/10 02:22

הודעות: 139
דיברתי עם פאס לאבס והם המליצו לחבר את המגבר לפאזה היותר חזקה.
הארון חשמל שלי מורכב כך: חברת חשמל -> מאמת תלת פאזי -> ממסר פחת תלת -> מאמתים בודדיםֿ
האם יש דרך לחבר את הכבל חשמל היעודי למערכת כך שלא יעבור שני מאמתים בדרך?
נגיד לחבר אותו ישירות ליציאת הממסר פחת במקביל לכבל שהולך לבודדים?


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: הבדל מתח בין הפאזות
הודעהפורסם: 13/04/13 16:34 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
01/09/08 15:14

הודעות: 33178
לוותר לגמרי לא רצוי, לא יהיה מה שיגן לך על המערכת. אתה יכול להחליף אותו לפיוז אודיופילי אם אתה רוצה.

עוד דברים שאתה יכול לעשות בדרך:
1. לפזר את כל הצרכנים בבית על שתי פאזות ולשמור אחת רק לקו היעודי
2. להתקין פחת נפרד לאותו קו/פאזה

_________________
ביוגרפיות , עם קלאסי ואלגנטי , פשוט לא הולכים לעבוד.
I have been supported from the bottom of my heart
בוכה דה פלורסנט


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 

פרסם תגובה פרסם נושא חדש עמוד 1 מתוך 2   [ 20 הודעות ]
עבור ל:  
עבור לעמוד 1, 2  הבא

הצג הודעות החל מה:  מיין לפי  



חפש:

hifimusic
אודות
תנאי שימוש
צור קשר
אוהבים את
hifimusic?
סקירות אודיו
הכל
הגברה
רמקולים
מקורות
אחר
סקירות מוזיקה
הכל
קלאסי
ג'אז
פופ/רוק/אלטרנטיבי
עולם/ישראלי/אחר
קישורים
מותגים על פי שם
מותגים על פי יבואן
מומלצים
הפורום
הרשם
לוח בקרה
הודעות אחרונות