יש לי שלוש פאזות בבית. מדדתי את המתח השקע אחד והיה 227. בשקע על פאזה אחרת היה 230. למה?
|
|
חזור למעלה |
|
 |
עוסק בתחום
|
 |
הצטרף: 17/02/09 03:08
הודעות: 2949
|
בצע את המדידה שוב בארון חשמל עצמו, פעם אחת כשמפסק ראשי פועל, פעם נוספת כשמפסק ראשי למטה. שתי אפשרויות: 1. אם המתח בארון חשמל זהה בכל 3 הפאזות כאשר מפסק ראשי פועל, סימן שנפילת המתח שמדדת היא תוצאה של חיבור לקוי או קורוזייה במגעים, בדרך בין הארון לנקודה שמדדת - מצב בעייתי ואפילו מסוכן, ויש לטפל בו מיידית ע"י חשמלאי מוסמך. 2. אם המתח לא זהה כאשר המפסק פועל, אבל מתאזן ברגע שאתה מוריד את המפסק ראשי (מפסק פחת עדיין פועל), סימן שיש לך בעייה בכניסת החשמל לארון, כתוצאה מחיבור לא תקין (תקלה טיפוסית אגב) או תקלה בשנאי השכונתי - פנה לחברת חשמל.
_________________ AudioClinic
|
|
חזור למעלה |
|
 |
--- מושעה ---
|
 |
הצטרף: 21/04/11 22:11
הודעות: 111 מיקום: רמת גן
|
המתח בארץ 220-230 וולט...
הסר דאגה מליבך... השינוי נובע מהרמוניה בין הפאזות, אורך החוטים ומספר צרכנים שמחוברים לכל פאזה בנפרד...
בין פאזה לאפס 220-230V בין פאזה לפאזה במעגל תלת פאזי - 380-400V
_________________ יבגני גלפרין 0525634010 ייעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע ותקשורת. http://www.g-media.org
|
|
חזור למעלה |
|
 |
הצטרף: 16/09/09 00:52
הודעות: 5170 מיקום: תל מונד
|
ortal99 כתב: יש לי שלוש פאזות בבית. מדדתי את המתח השקע אחד והיה 227. בשקע על פאזה אחרת היה 230. למה? בשל עומס שונה על כל אחת מהפאזות. העומס השונה יכול להיות או מחוץ לבית, או בתוך הבית, או גם וגם.
_________________ בברכה, יהושע גומא
|
|
חזור למעלה |
|
 |
הצטרף: 16/09/09 00:52
הודעות: 5170 מיקום: תל מונד
|
JEXY כתב: המתח בארץ 220-230 וולט... …
טעות. בעבר, מתח הרשת בארץ היה 220 וולט. בשנים האחרונות, מתח הרשת בארץ הוא 230 וולט. אף פעם מתח הרשת לא היה בין 220 לבין 320 וולט. 230 וולט זה מתח הרשת הנקוב, כאשר על פי התקן של חברת החשמל, מותר למתח זה להשתנות במידה מסוימת – גם למעלה וגם למטה. איני זוכר אם מדובר בשינוי מותר של 5% או 10%.
_________________ בברכה, יהושע גומא
|
|
חזור למעלה |
|
 |
חבר האתר
|
 |
הצטרף: 25/12/11 19:50
הודעות: 1491
|
צודק יהושע, בעבר היה 220V וכיום זה 230V עם סטייה מותרת 10% . רצוי לבדוק האם יש פאזה ללא שינויי מתח גדולים ולהתחבר אליה עם הקו היעודי למע' (במידה ויש חיבור תלת פאזי בבית).
_________________ ?Sometimes I look at people and think, Really? That's the sperm that won
|
|
חזור למעלה |
|
 |
הצטרף: 16/09/09 00:52
הודעות: 5170 מיקום: תל מונד
|
|
חזור למעלה |
|
 |
חבר האתר
|
 |
הצטרף: 25/12/11 19:50
הודעות: 1491
|
דרך אגב כדי לדקדק יותר בנושא יש מאמר באתר של חברת החשמל שנוגע לשמירת מכשירים אלקטרוניים: אני אצטט חלק קטן וחשוב: "בדיקה מדגמית מעלה, שיצרני ציוד אלקטרוני שבו משובצים מיקרו-מחשבים, והיום רוב הציוד האלקטרוני הוא כזה, מבטיחים פעולה תקינה של הציוד בגבולות של 106%-87% מהמתח הנומינלי. הפער בין גבולות המתח המובטח על-ידי חברת החשמל לבין גבולות המתח הנדרשים עבור פעילות תקינה של ציוד אלקטרוני מתקדם עלול להביא לכשל בפעולת הציוד ואף לגרום נזקים." כלומר חייבים הגנה מתאימה כדי להבטיח שלא יהיו בעיות בציוד או לפחות לחבר לפאזות עם רמת המתח היציבה ביותר.
_________________ ?Sometimes I look at people and think, Really? That's the sperm that won
|
|
חזור למעלה |
|
 |
הצטרף: 14/08/10 02:22
הודעות: 139
|
דיברתי עם פאס לאבס והם המליצו לחבר את המגבר לפאזה היותר חזקה. הארון חשמל שלי מורכב כך: חברת חשמל -> מאמת תלת פאזי -> ממסר פחת תלת -> מאמתים בודדיםֿ האם יש דרך לחבר את הכבל חשמל היעודי למערכת כך שלא יעבור שני מאמתים בדרך? נגיד לחבר אותו ישירות ליציאת הממסר פחת במקביל לכבל שהולך לבודדים?
|
|
חזור למעלה |
|
 |
חבר האתר
|
 |
הצטרף: 01/09/08 15:14
הודעות: 33178
|
לוותר לגמרי לא רצוי, לא יהיה מה שיגן לך על המערכת. אתה יכול להחליף אותו לפיוז אודיופילי אם אתה רוצה.
עוד דברים שאתה יכול לעשות בדרך: 1. לפזר את כל הצרכנים בבית על שתי פאזות ולשמור אחת רק לקו היעודי 2. להתקין פחת נפרד לאותו קו/פאזה
_________________ ביוגרפיות , עם קלאסי ואלגנטי , פשוט לא הולכים לעבוד. I have been supported from the bottom of my heart בוכה דה פלורסנט
|
|